  • 電纜的長度計算

    戶內低壓配電箱與照明配電箱之間是YJV(4*25+1*16)的電纜相互連接。圖一是我的計算式。其中7.2M 是我量取的圖示長度(水平+垂直長度)。而下面是我算的定額量。7.2*1.025+1.5+2+1.5+2。0.025是序號1的情況。1.5M是電力電纜終端頭,2M是序號8的情況預留長度。因為是兩個箱子之間的電纜,所以我計算了兩次。不知道是否正確,希望大家指正。謝謝大家。還有假如電纜是YJV5*4的電纜,這種截面小于10平方的不需要做電力電纜終端頭,那么計算電纜長度的時候需要算1.5M嗎。謝謝

    預留長度

    垂直長度

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    我的計算一般是7.2*1.025+戶內低壓配電箱半周長+照明配電箱半周長。

    電箱半周長夠電纜頭制作,不需要預留了,序號8一般指的是配電柜,大型配電箱,你這種小型箱子沒必要留2M,2M都能繞你的戶內箱2圈了

    2014-12-27 09:11:54 

  • 1、(1.5+2)不能計算2次,只能計算一次。

    2、還有假如電纜是YJV5*4的電纜,這種截面小于10平方的不需要做電力電纜終端頭,那么計算電纜長度的時候不需要算1.5M(電纜頭預留長度)。