- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
yao736973356 2013-08-19 21:27:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 3回答
如何扣掉重疊部分布置的負筋
我在布置負筋時,三維視圖發現結構柱里也布置的有負筋,好像柱與板重疊的的地方也布置了負筋,計算里面也沒有扣的,請問我該如何設置,使負筋滿足實際情況呢。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納負筋的起步是距梁50開始 我說的這個起步是從支座處的,軟件這么處理是有些構造柱多部分是后植筋處理的 軟件就是這么處理的,這塊的處理,建議你匯總計算之后直接數數構造柱的數量減去構造柱里的負筋根數得了,然后將構件鎖定
2013-08-19 21:44:49
-
柱子里面是有負筋的,因為負筋是從板邊50開始的,平法規則里面有。
2013-08-19 22:36:15
-
用畫線布置負筋,畫到柱邊就可以了
2013-08-19 21:43:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看