-
邸玉雙 2013-08-27 14:30:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4288查看 10回答
地下室外墻防水的高度是外墻的高度還是室外地坪
地下室外墻防水一般做到什么高度?是室外地坪還是地坪上翻500高?是不是施工現場實際做的時候都做到室外地坪?但是05YJ圖集關于地下工程防水說明的說法是做到室外地坪500高,想請問大家做預算時都給算到哪里?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納若圖紙采用05YJ圖集,05YJ圖集關于地下工程防水說明的說法是做到室外地坪500高,做預算時算到室外地坪500高的防水面積。
2013-08-27 14:34:50
-
一般在外墻大樣圖中有上返高度的。沒有是按圖集規定的就行了。
2013-08-27 16:50:14
-
一般做法是室外地坪以上,具體你看一下設計提供的圖紙做法
2013-08-27 19:31:16
-
外墻防水從地下室底板做到室外地坪以上500高,地面以上用1:2.5水泥砂漿做保護面層
2013-08-27 14:35:32
-
也按這個高度來計算,直接用外墻外邊線的長度乘以(高度+0.5)
2013-08-27 14:40:31
-
一般都是在建筑圖里給出你做防水所選的圖集號碼,也就是在強身大樣里面還給出防水高度的位置,定額七、墻、地面防水、防潮按以下規定計算: 1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3 m2以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。 2.建筑物墻基防水、防潮層,外墻按中心線長度,內墻按凈長線乘以墻基的寬度以平方米計算。 3.構筑物及建筑物地下室防水層,按實鋪面積計算,但不扣除0.3 m2以內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500mm時,按立面防水層計算。 4.防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入項目內,不另計算。 另外還規定了,地下防水按墻、地面防水相應項目基價乘以系數1.1計算 以上是08定額 12定額是七、墻、地面防水、防潮按以下規定計算: 1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3㎡以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500㎜以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500㎜時,按立面防水層計算。 2.建筑物墻基防水、防潮層,外墻按中心線長度,內墻按凈長線乘以墻基的寬度以“㎡”計算。 3.構筑物及建筑物地下室防水層,按設計防水面積計算,但不扣除0.3㎡以內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500㎜時,按立面防水層計算。 4.卷材防潮項目不包括附加層,附加層按設計或施工規范規定計算 另外也規定了,地下防水按墻、地面防水相應項目基價乘以系數1.1計算
2013-08-28 12:16:38
-
應該按圖集吧
2013-08-27 14:33:32
-
一般都是要做到地坪上翻,但是高度有高有低
2013-08-27 15:02:35
-
具體問題具體分析,因帶地下室的,外墻也并非沿地下室四周,那么地下室外墻必須整個做而且要帶翻邊或頂所在平面是否也要做,所以,依據圖集來,或根據現場實際做法。
2013-08-27 15:12:34
-
同意哈哈的回答。
2013-08-27 19:59:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看