首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個是直埋電纜。挖填土的工程量計算,是一根電纜按0.45m3/m計算,然后每增一根 土石方增加0.153m3/m,也就是兩根0.603m3/m,三根0.756m3/m。
2013-09-17 11:18:01
-
1-2根按0.45m3/m,每增加一根電纜電纜溝寬度增加15cm左右
2013-09-17 11:15:44
-
也可以按電纜溝的實際截面計算土方量。
2013-09-17 11:19:52
-
電纜溝開挖及回填按照實際挖、填體積計算,在電氣安裝定額里有子目。
2013-09-17 11:23:52