背著十字架的狼 2017-02-19 15:27:01 | 北京市 安裝 | 611查看 2回答
截圖中10kv的電纜敷設該套那些子目?看看我的對不對?
假如8根10kv的電纜每根都是1m,那么第二張截圖中紅框框選的兩個定額子目我套用的定額子目和定額工程量正確嗎?
這個電纜溝槽中這么多種電纜,我土方應該按一個總的截面計算吧?不能按不同的電纜計算土方吧?
這個挖出來的土方還應該棄置吧? 土方棄置我改套用那個定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
假如8根10kv的電纜每根都是1m,那么第二張截圖中紅框框選的兩個定額子目我套用的定額子目和定額工程量正確嗎?(對)
這個電纜溝槽中這么多種電纜,我土方應該按一個總的截面計算吧?(對)不能按不同的電纜計算土方吧?(不能)
這個挖出來的土方還應該棄置吧? 土方棄置我該套用那個定額?(電纜一般不計算棄土)
2017-02-19 19:16:03
-
假如8根10kv的電纜每根都是1m,那么第二張截圖中紅框框選的兩個定額子目我套用的定額子目和定額工程量正確嗎?【是對的,但是電纜工程量為8】
這個電纜溝槽中這么多種電纜,我土方應該按一個總的截面計算吧?不能按不同的電纜計算土方吧?【對,按總的截面計算,實際也是這樣】
這個挖出來的土方還應該棄置吧? 土方棄置我改套用那個定額?【如果回填土就不用棄置,但是如果填砂或部分填砂,相當于填砂的工程量就要棄置,套渣土外運的子目】
2017-02-19 19:26:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看