nini 2013-08-20 11:53:03 | 重慶市 其他專業 | 935查看 2回答
鋼筋軟件中樓層設置中的砼標號問題
鋼筋軟件中樓層設置里邊的砼標號設置時有兩個問題希望能得到大家的幫助 1、墻梁、墻柱的砼標號是按照墻的標號設置還是按照梁柱的來設置?或者是按照構造柱、圈梁來設置? 2、在結構設計總說明中沒有明確說明的情況下,(其他)的砼標號應該是多少?默認值是C15,是否可以不用改 謝謝大家的幫助
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、墻梁、墻柱的砼標號是按照墻的標號設置還是按照梁柱的來設置?或者是按照構造柱、圈梁來設置? 【您好,屬于剪力墻加強構件,按墻設置】 2、在結構設計總說明中沒有明確說明的情況下,(其他)的砼標號應該是多少?默認值是C15,是否可以不用改 謝謝大家的幫助 【墊層之外C15使用很少,大多C20。可以咨詢一下設計】
2013-08-20 12:49:13
-
1、墻梁哪個的標號高按哪個設置 2、可以不用改。
2013-08-20 12:18:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看