一芳 2013-08-10 09:07:49 | 北京市 其他專業 | 778查看 4回答
關于溫度筋的布置與計算
工程要求在板上部有預埋地熱管和電線管時,需要布置冷拔低碳鋼筋網4@100.這部分鋼筋應該如何畫圖布置?問題補充:目前板上部基本都是管線,所以施工現場采用的是:在沒有布負筋的板中心位置上部全部布上鋼筋網。這部分鋼筋網每邊搭入負筋內250mm。那么這部分鋼筋網如何畫上?如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程要求在板上部有預埋地熱管和電線管時,需要布置冷拔低碳鋼筋網4@100.這部分鋼筋應該如何畫圖布置? 在板受力筋中,定義為溫度筋,然后鋼筋信息寫L4-100,沿板雙向布置就可以了。
2013-08-10 09:09:27
-
如果設計的要求是在管線的范圍,那么也只能是用自定義范圍的方法布置鋼筋,否則就要用單構件中輸入,也可以根據其管線的長度,進行折算。假如設計是沿著管路寬500布置,管線總長5000米,計算方法:5000*0.5/(0.1*0.1)*0.1*2*0.099=4950kg。
2013-08-10 09:16:45
-
1、您這里圖紙說明中的,a4@200,不是您說的溫度筋 2、溫度筋的布置范圍是在上部只有負筋的時候,在板上部布置溫度筋和負筋搭接,雙層雙向的鋼筋沒有溫度筋。布置負筋的地方沒有溫度筋。 3、您的這個A4@200,要布置整個板的,可以用受力筋中的面筋來布置。
2013-08-10 09:17:32
-
在單構件中輸入即可
2013-08-10 09:31:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看