背著十字架的狼 2013-08-08 20:18:40 | 北京市 其他專業 | 19279查看 2回答
什么是干包式電纜終端頭和澆注式電纜終端頭,它們和一般的冷縮和熱縮電纜頭有什么區別?
什么是干包式電纜終端頭和澆注式電纜終端頭,它們和一般的冷縮和熱縮電纜頭有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜終端頭有三種,干包式、熱縮式、澆注式。干包式;用絕緣膠布對電纜頭進行包扎。澆注式是用液體或加熱后呈液態的絕緣材料作為終端的主絕緣,澆注在現場裝配好的殼體內,一般用于10kV及以下的油紙電纜終端中。熱(收)縮式用高分子材料加工成絕緣管、應力管、傘裙等在現場經裝配加熱能緊縮在電纜絕緣線芯上的終端。主要用于35kV及以下塑料絕緣電纜線路中。
2013-08-08 21:52:03
-
電纜頭有終端頭、中間頭之分,有室外和室內之分,有高壓低壓之分..... 電纜頭的做法有干包式(用膠布等材料包纏)、澆筑式(用環氧樹脂、專用模具等澆筑)、熱縮式(專用套裝熱縮材料)、冷縮式(專用冷縮材料)等; 高壓電纜終端頭戶內不用做散水環,戶外式必須要有散水環。 電力電纜終端頭分干包式和熱縮式,在實際施工作什么接頭就套用什么接頭定額子目。 干包式電纜頭一般用在低壓電纜頭、采用絕緣塑料膠帶纏繞的為干包電纜頭。 澆注式電纜頭一般用在高壓電纜頭、他是用采購成套成品模具、安裝就位后灌注絕緣膠形成的澆注式電纜頭。 澆注式電纜終端頭是用液體或加熱后呈液態的絕緣材料作為終端的主絕緣,澆注在現場裝配好的殼體內,一般用于10kV及以下的油紙電纜終端中。 熱縮式電纜頭一般一般用在高低壓電纜頭、他是用采購成品熱縮管和熱縮手套、逐步安裝就位一步一步的用噴燈烤熱縮管和熱縮手套、熱縮管和熱縮手套見熱后會縮緊形成的電纜頭。 熱縮電纜終端頭俗稱熱縮電纜頭,廣泛用于35KV及以下電壓等級的交聯電纜或油浸電纜的終端上。與傳統電纜附件相比具有體積小、重量輕、安全可靠、安裝方便等特點。產品符合GB11033標準,長期使用溫度范圍為-55℃~105℃,老化壽命長達20年,徑向收縮率≥50%,縱向收縮率<5%,收縮溫度為110℃~140℃。 冷縮電纜終端頭是利用彈性體材料(常用的有硅橡膠和乙丙橡膠)在工廠內注射硫化成型,再經擴徑、襯以塑料螺旋支撐物構成各種電纜附件的部件。現場安裝時,將這些預擴張件套在經過處理后的電纜末端或接頭處,抽出內部支撐的塑料螺旋條(支撐物),壓緊在電纜絕緣上而構成的電纜附件。因為它是在常溫下靠彈性回縮力,而不是像熱收縮電纜附件要用火加熱收縮,故俗稱冷收縮電纜附件。
2013-08-08 23:26:07
-
電纜在什么情況下用干包式?什么情況下用熱縮式? 請哪位高手給予答復!請回答具體點!!!問題補充:有沒有具體的“規范”說是什么情況下用干包式,什么情況下用熱縮式!
-
北京電氣定額中 戶內、外干包式電力電纜終端頭制安 戶內、外熱縮式電纜終端頭制安 戶外澆注式電纜終端頭制安 有什么區別?分別在什么情況下套用
-
電纜終端頭有好多種,分不清什么情況下用何種電纜頭?請高手明確下問題補充:電纜頭有干式,熱縮式、干包式等,在何種情況下用什么式的電纜頭?電纜截面多大是有接線端子
-
電纜是不是不管截面積多大的,連接設備時候都要計算電纜終端頭?有沒有一個標準的劃分界限?什么時候套熱縮式電纜終端頭?什么時候套干包式電纜中端頭?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看