null 2012-01-07 08:57:33 | 北京市 其他專業 | 2671查看 2回答
做電纜終端頭預算時什么情況套干包式、什么情況套熱縮式、什么情況套澆注式?
做電纜終端頭預算時什么情況套干包式、什么情況套熱縮式、什么情況套澆注式?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納做電纜終端頭預算時什么情況套干包式、什么情況套熱縮式、什么情況套澆注式? 設計要求的按設計要求。 設計無要求的按:接設備或無具體要求的套干包式;室內配電箱內或有防潮要求的套熱縮式;室外套澆注式。 采用哪種形式的終端頭和電纜截面有關系嗎? 沒有關系,但電纜截面10mm2及下的電纜不做(不計算)電纜頭。直接壓接即可。 那就是10mm2以下的套焊壓銅接線端子?10mm2以上的套電纜終端頭? 不是。不需要做電纜頭,也不需要壓接銅接線端子,直接彎成圓圈壓接即可。
2012-01-07 13:41:16
-
1.干包式電力電纜頭,就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭,一般臨時用電較多用到,適用于一般塑料和橡皮絕緣低壓電纜; 2. 澆注式電纜頭主要用于油浸紙絕緣電纜。 3. 熱縮式電纜頭適用于 0.5 ~ 10.0kV 的交聯聚乙烯電纜和各種電纜,使用普遍; 終端頭和電纜截面沒有必然聯系 一般16mm2以上計算電纜終端頭,16mm2以下用計算焊壓接線端子;
2012-01-07 13:12:16
-
北京電氣定額中 戶內、外干包式電力電纜終端頭制安 戶內、外熱縮式電纜終端頭制安 戶外澆注式電纜終端頭制安 有什么區別?分別在什么情況下套用
-
電纜在什么情況下用干包式?什么情況下用熱縮式? 請哪位高手給予答復!請回答具體點!!!問題補充:有沒有具體的“規范”說是什么情況下用干包式,什么情況下用熱縮式!
-
電纜終端頭有好多種,分不清什么情況下用何種電纜頭?請高手明確下問題補充:電纜頭有干式,熱縮式、干包式等,在何種情況下用什么式的電纜頭?電纜截面多大是有接線端子
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看