wa****@163.com 2013-07-26 08:36:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 971查看 3回答
老師您好 柱子里邊的豎向鋼筋一層是25的一層是28的連接方式能用螺紋連接嗎?怎么連著還是只能用電渣壓
老師您好 柱子里邊的豎向鋼筋一層是25的另一層是28那么這兩根鋼筋的連接方式能用螺紋連接嗎?還是只能用電渣壓力焊呢?為什么呢?謝謝您
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用螺紋連接沒問題,采用變徑型直螺紋鋼筋連接套筒就行。
2013-07-26 09:00:51
-
柱子里邊的豎向鋼筋一層是25的另一層是28那么這兩根鋼筋的連接方式一艉是不能用螺紋連接的,還是只能用電渣壓力焊的,因為螺紋連接件可能是沒有異徑的。
2013-07-26 08:39:50
-
這是不能用直螺紋連接的,可以用電渣壓力焊連接。
2013-07-26 08:39:45
-
老師您好 柱子里邊的豎向鋼筋一層是25的一層是28的連接方式能用螺紋連接嗎?怎么連著還是只能用電渣壓
老師您好 柱子里邊的豎向鋼筋一層是25的另一層是28那么這兩根鋼筋的連接方式能用螺紋連接嗎?還是只能用電渣壓力焊呢?為什么呢?謝謝您
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看