lazyjj123 2013-07-21 16:15:14 | 陜西省 安裝 | 7273查看 6回答
電氣配管超高怎么計算
安裝:電氣配管及配線高度是14m單層廠房,請問我套的清單是電氣配管,定額是套電氣配管SC15,定額是套個電氣配管SC15,再人工乘以1.33請問是嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納20m以上才有超高
2013-07-21 17:20:23
-
已采納安裝:電氣配管及配線高度是14m單層廠房,請問我套的清單是電氣配管,定額是套電氣配管SC15,定額是套個電氣配管SC15,再人工乘以1.33請問是嗎? 安裝工程中超高增加費如何計算 答:建筑物超高增加費 一、建筑物檐高20m以上的工程。 二、同一建筑物檐高不同時,應分別計算套用相應定額。三、建筑物層高超過3.6m時,按,超高不足1m的,毎增加1m相應定額按比例調整。 工程量計算規則 一、各項降效系數中包括的內容指建筑物首層室內地坪以上的全部工程項目,不包括垂直運輸、各類構件單獨水平運輸、各項腳手架、預制混凝土及金屬構件制作項目。 二、人工降效的計算基數為規定內容中的全部定額人工費。 三、機械降效的計算基數為規定內容中的全部定額機械臺班費。 四、建筑物有高低層時,應按首層室內地坪以不同檐高建筑面積的比例分別計算超高人工降效費和機械降效費。 五、建筑物超高施工用水加壓增加的水泵臺班及其他費用,按首層室內地坪以上垂直運輸工程量的面積計算。
2013-07-21 16:33:25
-
已采納按超高部分的工作量的人工費增加33%。不含未超高工作量。還要注意高層建筑增加費和超高費并不是一回事。
2013-07-21 17:06:49
-
已采納同意王爺駕到的回答。
2013-07-21 22:06:49
-
已采納安裝:電氣配管及配線高度是14m單層廠房,請問我套的清單是電氣配管,定額是套電氣配管SC15,定額是套個電氣配管SC15,再人工乘以1.33請問是嗎? 答:是的,將工程量分為兩部分套子目,超高部分的工程量子目人工乘以1.33的超高系數。沒有超高部分的工程量直接套子目計算。
2013-07-22 14:34:35
-
已采納層高超過5m的部分要計取超高費用。3.超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):指操作物高度距離樓地面5m以上20m以下的電氣安裝工程,按超高部分的定額人工費乘以系數1.33。意思就是說5m以內的部分不記取超高費用但是超過5m也就是14m中的9m的部分要記取超高費用。關于的你定額也要看是明配還是暗配根據施工圖紙設計要求進行套取
2013-07-22 16:55:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看