peng05865 2013-09-05 16:38:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 2回答
框梁中腰筋的問題
此段梁集中標注腰筋有4根構造筋,而最后一跨原位標注腰筋為2根抗扭筋,那這最后一跨腰筋到底是怎樣布置,求依據?如圖軟件為此跨只有2根抗扭筋。構造筋與抗扭筋在梁中不能共存?求大俠指點,依據哦
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原位標注優先計算的,原位標注這一跨是2根,就只計算2根的。 (依據就是11G101-1圖集的規則) 是的,抗扭筋的概念要大于構造筋。
2013-09-05 16:45:40
-
構造筋與抗扭筋在梁中不能共存。
2013-09-05 20:14:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看