guanyongxin 2013-07-14 17:17:36 | 山東省 安裝 | 12448查看 6回答
BV2.5的照明線路2、3、4、5、6、7根線穿一根管,規范要求分別需要多大的管子???
鋼管和PVC管分別是?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
3根線以內用15的管,4~6根用20的管,7根用25的管。
2013-07-14 17:21:08
-
不小于25,最好用40管,另外不同用處不同回路的規范要求是不能共用一根管的。比如照明和動力是需要分開的。
2013-07-14 17:26:30
-
國家規范規定管內穿線,管內導線的截面不得大于管徑截面的40%,BV2.5線2~3根用鋼管DN15、4~6根用鋼管DN20的,BV-2.5線2~3根用PVC20 ,4-6PVC25的,管內導線不得大于8根。
2013-07-14 19:02:15
-
1:BV2.5線3根鋼管D15、PVC20 2:BV2.5線4-6根鋼管D20、PVC25 3:BV2.5線7根鋼管D25、PVC32.
2013-07-14 18:25:19
-
不同用處不同回路的規范要求是不能共用一根管,BV2.5線2~3根用鋼管DN15、4~6根用鋼管DN20的,BV-2.5線2~3根用PVC20 ,4-6PVC25的,規范要求管內導線不得大于8根。
2013-07-18 09:47:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看