關于電氣配管規格的問題
一般圖紙設計說明都會有寫BV-2.5mm2 2~3根用20,4~5或6根用25的管子。現場經驗不足,想問清楚現場是按照說明來做嗎?我應該按照怎樣算會比較準確呢,以下是兩張圖片,求指導。還有電井里面明敷設用的軟管掛著?不是走的配管明配在墻壁嗎?這一段應該怎么計算,有圖片嗎?是不是距離半米左右用金屬軟管掛著就行呢?希望有現場圖片看看,謝謝。埋地的鋼管要做防腐嗎?怎么套用呢?鋼管埋地應該要防腐,在電氣我還真沒套過,需要套用嗎?套的話這個是焊接鋼管是不是除銹刷兩遍冷底子油還要兩遍瀝青漆呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般圖紙設計說明都會有寫BV-2.5mm2 2~3根用20,4~5或6根用25的管子。現場經驗不足,想問清楚現場是按照說明來做嗎?我應該按照怎樣算會比較準確呢,
按照設計說明,畢竟管內穿線越多,相應的穿線管管徑應該增大
電井里面明敷設用的軟管掛著?不是走的配管明配在墻壁嗎?這一段應該怎么計算,有圖片嗎?有些位置無法敷設穿線管,或者配電箱燈具與墻體內的預留管相連使用軟管,一般距離較短
埋地的鋼管要做防腐嗎?怎么套用呢?是的,借用山東給排水的管道防腐的定額
鋼管埋地應該要防腐,在電氣我還真沒套過,需要套用嗎?是的
套的話這個是焊接鋼管是不是除銹刷兩遍冷底子油還要兩遍瀝青漆呢? 按圖紙說明