簡簡單單 2013-07-09 17:30:27 | 河北省 安裝 | 935查看 9回答
電氣穿線問題
三聯開關在兩個燈具之間,與相鄰的燈具管內穿幾根線?分別是什么線? 圖紙設計照明BV-3*2.5-PC16
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三聯開關在兩個燈具之間,與相鄰的燈具管內穿幾根線?分別是什么線? 圖紙設計照明BV-3*2.5-PC16 答:廚房——三聯開關是四根線,三聯開關——衛生間第一個燈是四根線,衛生間第一個燈——末端燈為三根線,總之燈上保持火、零、地,開關控燈線根數往后遞減。
2013-07-09 19:13:18
-
從廚房燈到開關是三根線:一根火線、一根零線、一根開關線;從開關到衛生間燈是三根線:一根零線、兩個開關線。
2013-07-09 23:56:33
-
開關為4根,與開關相鄰的為4根,最后的3根。
2013-07-09 23:56:51
-
加我qq 我給你一個 電氣接線 開關接線原理圖,你看懂了之后,以后就不會出現類似困惑了。1252621272
2013-07-10 07:15:27
-
從設計可以看出,設計是一火一零一地三根線。從開關到廚房燈四根線,一零一地,到開關再翻上來兩根火線,同理,到衛生間第一盞燈也是四根,從第一盞燈到第二盞燈是三根線,一火一零一地。不過圖紙四根線或兩根線等要標注的。
2013-07-10 06:24:48
-
注意一點此圖開關處的垂直管需算2根。第1根是從廚房至開關的內穿4根線,第2根是從開關至衛生間第1個燈頭的內穿4根線。
2013-07-10 08:35:20
-
三聯開關在兩個燈具之間,與相鄰的燈具管內穿幾根線?分別是什么線? 圖紙設計照明BV-3*2.5-PC16 答:兩邊全是三根線,左邊是一個零線,兩根火線,右邊是一根零線,兩根火線。到開關豎向是四根線
2013-07-09 17:37:39
-
三聯開關左側到廚房燈具的是4 根線,開關右側到衛生間第一個燈具4 根,衛生間第一個燈具到第二個燈具3根
2013-07-10 10:08:22
-
答:廚房燈——三聯開關是四根線(電源火線、受控火線、N、PE),三聯開關——衛生間第一個燈是四根線(2根受控火線、N、PE),衛生間第一個燈——末端燈為三根線(受控火線、N、PE)。見截圖。
2013-07-10 12:57:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看