东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 電力電纜試驗的內容是什么及工程量如何計算?

    電力電纜試驗的內容是什么及工程量如何計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一、電力電纜的試驗項目,包括下列內容: 1.測量絕緣電阻; 2.直流耐壓試驗及泄漏電流測量; 3.交流耐壓試驗; 4.測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比; 5.檢查電纜線路兩端的相位; 6.充油電纜的絕緣油試驗; 7.交叉互聯系統試驗。 注:①橡塑絕緣電力電纜試驗項目應按本條第1、3、4、5和7條進行。當不具備條件時,額定電壓U0/U為18/30kV及以下電纜,允許用直流耐壓試驗及泄漏電流測量代替交流耐壓試驗; ②紙絕緣電纜試驗項目應按本條第1、2和5條進行; ③自容式充油電纜試驗項目應按本條第1、2、5、6和7條進行; 二、電力電纜線路的試驗,應符合下列規定: 1.對電纜的主絕緣作耐壓試驗或測量絕緣電阻時,應分別在每一相上進行。對一相進行試驗或測量時,其它兩相導體、金屬屏蔽或金屬套和鎧裝層一起接地; 2.對金屬屏蔽或金屬套一端接地,另一端裝有護層過電壓保護器的單芯電纜主絕緣作耐壓試驗時,必須將護層過電壓保護器短接,使這一端的電纜金屬屏蔽或金屬套臨時接地; 3.對額定電壓為0.6/1kV的電纜線路應用2500V絕緣電阻測試儀測量導體對地絕緣電阻代替耐壓試驗,試驗時間1min。 三、測量各電纜導體對地或對金屬屏蔽層間和各導體間的絕緣電阻,應符合下列規定: 1.耐壓試驗前后,絕緣電阻測量應無明顯變化; 2.橡塑電纜外護套、內襯套的絕緣電阻不低于0.5MΩ/km; 3.測量絕緣用絕緣電阻測試儀的額定電壓,宜采用如下等級: (1)0.6/1kV電纜:用1000V絕緣電阻測試儀。 (2)0.6/1kV以上電纜:用2500V絕緣電阻測試儀;6/6kV及以上電纜也可用5000V絕緣電阻測試儀。 (3)橡塑電纜外護套、內襯套的測量:用500V絕緣電阻測試儀。

    2013-07-05 16:07:43 