藍天 2013-06-29 22:21:58 | 重慶市 其他專業 | 948查看 1回答
挖樁的長度大于40D
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,這個條件是基礎連梁;基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁.這前后說明相矛盾嗎?我該按哪個處理,有理由些
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不矛盾。中間樁處梁鋼筋可延伸到樁對邊,端部樁處就按上部筋下彎15D,下部上彎15D,而且要滿足40D。 如果有相矛盾就按最大值或咨詢設計。但是錨固按框支梁應該也差不多。
2013-06-30 08:23:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看