藍天 2013-06-29 19:45:34 | 重慶市 其他專業 | 1336查看 1回答
和錨固按框支梁。
設計說明:基礎梁錨入人工挖樁的長度大于40D,梁縱筋延伸到樁對邊,上部筋下彎15D,下部上彎15D,基礎梁(JL)連接和錨固按框支梁。此梁是所有人工挖孔樁間的梁(沒承臺),所有梁在樁處相接.-----這個說明:前面說了大于40D+15D,接著說按框支梁,這前后說明矛盾嗎?我該按哪個處理,有理由些
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計說明基礎梁連接和錨固按框支梁,錨入樁內的40D是梁上排鋼筋。11G011-1第90頁上排鋼筋伸入梁底在錨入大于等于LaE,第二排鋼筋下彎長度15D,所以前后說明并不矛盾。
2013-06-30 08:51:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看