貓貓不哭109325 2013-06-25 16:58:52 | 陜西省 安裝 | 747查看 3回答
消火栓閥門問題
請大家幫么一下?層以上的消火栓有沒有蝶閥?是圖上沒畫全還是沒有呀?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該到頂層設置蝶閥,中間應該沒有
2013-06-25 17:03:11
-
從系統圖上看,3層以上的消火栓沒有安裝蝶閥,只是主干管上設置蝶閥,連接消火栓的支管沒有蝶閥,實際施工中也一般不做,管子需要上翻至箱體與栓口連接,一般計算10-20公分就可,再就是這兒要考慮一個機械三通100*65
2013-06-25 17:03:40
-
請大家幫么一下?層以上的消火栓有沒有蝶閥?是圖上沒畫全還是沒有呀? 上圖是沒有蝶閥的。立管上連接消火栓的管子算水平和垂直部分的延長米。
2013-06-26 07:48:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看