北極星 2017-05-10 16:18:02 | 陜西省 安裝 | 2560查看 2回答
安裝-消防-消火栓套定額及消火栓類別問題
①第一張消火栓的工料機里面沒有第二張圖片上圖紙所要求的水槍、消防軟管卷盤等,是不是要補充主材;②第二張圖片上的消火栓 是否屬于 室內消火栓帶組合卷盤安裝的消火栓?,是不是沒有帶干粉滅火器的就是室內帶卷盤安轉的消火栓;
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
①第一張消火栓的工料機里面沒有第二張圖片上圖紙所要求的水槍、消防軟管卷盤等,是不是要補充主材;【一般不需要單獨補充,你入價的時候包含在消火栓箱里就可以了】
②第二張圖片上的消火栓 是否屬于 室內消火栓帶組合卷盤安裝的消火栓?【不是】,是不是沒有帶干粉滅火器的就是室內帶卷盤安轉的消火栓;【不是,最后是屋頂試驗消火栓,也是套消火栓定額,按試驗消火栓入價】2017-05-10 16:46:24
-
①、消防軟管卷盤等,是要補充主材;
②、按設計的要求去作。2017-08-04 14:19:41