wcm 2013-06-24 19:12:42 | 湖北省 安裝 | 2309查看 5回答
消防管預埋的問題
我們總包只做消防管線的預埋,平面圖上只有紅顏色的線,但是系統圖卻分了信號線、廣播線、起泵線等。請問大神:我們做預埋的時候是否只用做平面圖上顯示的線管的預埋,若按照系統圖來預埋的話,平面圖上的同樣的線是否可以重復計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友你好,你看一下圖紙說明,按照一般習慣來說,設計的時候為了圖紙看上去清爽,會將布線路線一致的,只畫出一根示意線,但是實際預埋管的時候仍然需要按照系統分開預埋的,因為電源線和信號線是不允許共管穿線的,避免強弱信號之間互相干擾。
2013-06-24 19:26:22
-
消防報警管線的預埋,必須平面圖和系統圖結合一起看,只要系統圖上有的平面圖也相應該有,只是畫圖的表現方式不同。信號線、廣播線、起泵線等。這些線都要預埋的。
2013-06-24 21:23:34
-
只做預埋,就是只做穿線管的敷設,至于所有穿線、設備的安裝是不做的。
2013-06-24 19:15:43
-
我們總包只做消防管線的預埋,平面圖上只有紅顏色的線,但是系統圖卻分了信號線、廣播線、起泵線等。請問大神:我們做預埋的時候是否只用做平面圖上顯示的線管的預埋,若按照系統圖來預埋的話,平面圖上的同樣的線是否可以重復計算? 按照圖紙施工。
2013-06-25 05:50:15
-
有些報警器,手動按鈕在墻上,還得計算立管
2013-06-25 07:42:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看