孤星浪子 2013-06-23 15:22:10 | 山東省 其他專業 | 1665查看 3回答
后澆帶與沉降縫的關系是這樣的嗎?
后澆帶與沉降縫是同時存在的,還是后澆帶可以取代沉降縫?圖紙設計有了后澆帶還有必要設置變形縫嗎?請從施工規范及結構要求上來講解下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變形縫與后澆帶是兩個不同的概念的 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起消化沉降收縮變形的作用,縫寬800-1000mm,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土墊層澆筑密實成為連續整體的結構。 沉降縫是為了防止建筑物因其荷載、高度、結構以及地基承受力的不同,而出現的不均勻沉降導致建筑物發生錯動開裂,沿著建筑物高度設置豎向縫隙,將建筑物劃分為若干自由沉降的單元的垂直縫。
2013-06-23 15:27:47
-
后澆帶與沉降縫是同時存在的,還是后澆帶可以取代沉降縫? 可以同時存在 圖紙設計有了后澆帶還有必要設置變形縫嗎?兩者沒有必然的關聯
2013-06-23 15:25:33
-
后澆帶與沉降縫是風馬牛不相及的兩個概念呀,沒有一點關聯關系的。
2013-06-23 15:26:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看