93****@qq.com 2013-04-22 17:58:31 | 山東省 其他專業 | 22747查看 4回答
伸縮后澆帶和沉降后澆帶的區別 做法的區別
還有就是外墻的一般的做法 都有哪些工序 順序 求解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為防止因建筑面積過大,結構因溫度變化,砼收縮開裂而設置的后澆施工縫為伸縮后澆帶。 伸縮后澆帶是解決大面積混凝土澆筑施工中,混凝土凝固收縮產生裂縫的問題,而在沒隔一段距離設置一個寬度不小于300mm的后澆帶。在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低時,可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位。設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素。 為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶,一般寬度800mm 高層建筑和裙房的結構及基礎設計成整體,但在施工時用后澆帶把兩部分暫時斷開,待主體結構施工完畢,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再澆灌連接部分的混凝土,將高低層連成整體。設計時基礎應考慮兩個階段不同的受力狀態,分別進行荷載校核。連成整體后的計算應當考慮后期沉降差引起的附加內力。這種做法要求地基土較好,房屋的沉降能在施工期間內基本完成。
2013-04-23 01:26:37
-
伸縮縫在基礎不需要斷開,主要是因為建诛受溫度變籥生輕微形變而設置的,沉降縫在基礎必須要斷開,一般設置在兩棟建筑物之間。
2013-04-22 18:19:06
-
支持樓上 、。。。,,
2013-04-23 09:34:41
-
伸縮后澆帶在兩邊混凝土澆筑達60天后就可以施工而沉降后澆帶要待后澆帶兩邊沉降穩定后方可施工 外墻后澆帶做法還是外墻做法
2013-04-24 09:01:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看