zss1970 2013-06-14 10:18:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3432查看 5回答
第三、四排非通長筋長度
框架梁平面標注中,原位標注支座上部非通長筋第三排、第四排如何計算長度?圖集中沒查到有這方面的規定,在何處有此方面的解釋?謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 在陳青來教授的鋼筋平法細則里提到過第三排非貫通筋的長度取凈跨的1/5,但11G新平法并沒有明確說明,因此,如果設計者設計了三排或四排支座筋,其具體的伸出長度最好還是咨詢設計。
2013-06-14 10:39:47
-
請看軟件的設計
2013-06-14 10:28:17
-
這個在結構設計總說明中會有注明的。
2013-06-14 10:31:36
-
第一排支座鋼筋是按凈跨的1/3,第二排按凈跨的1/4,第三排以下按凈跨的5/1計算。
2013-06-14 10:21:14
-
1、在軟件中是按照1/3;1/4;1/5進行設置的 2、在實際施工中通長做法是按照一排為1/3;二排向下均按照1/4
2013-06-14 21:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看