lanlieren 2010-08-06 07:43:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 21276查看 5回答
請問梁支座筋三排時,第三排鋼筋的長度應該怎樣計算,有什么依據
請問梁支座筋三排時,第三排鋼筋的長度應該怎樣計算,有什么依據,在圖集上能否找到依據
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友,你好 不好意思,剛才輸錯啦,平法標注里梁的支座筋第一排長度為跨長的1/3,第二排鋼筋為1/4,第三排是1/5。陳青來教授講平法時說的。在《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則》(陳青來 著)
2010-08-06 07:50:20
-
新的圖集已經規定為:第三排支座鋼筋的長度為凈跨的五分之一。
2010-08-06 07:49:25
-
不能。要請示設計人員!
2010-08-06 07:46:42
-
關于“支座負筋延伸長度”,03G101-1標準圖集只給出了第一排鋼筋和第二排鋼筋的情況,如果發生“第三排”支座負筋,其延伸長度應該由設計師給出。如果施工圖上沒有任何關于第三排支座負筋延伸長度的說明,則按“第二排”支座負筋的延伸長度處理。(陳青來教授講平法答疑)
2010-08-06 08:06:03
-
關于第三排鋼筋有兩種,第一種當第一排全部通長筋時,那么第二排鋼筋為1/3,第三排為1/4。第二種當第一排非全部通長時第一排為1/3,第二排位為1/4,第三排原則上是1/5但是由于圖集未標注說明所以陳青來教授建議問設計人員
2010-08-06 08:29:08
-
框架梁平面標注中,原位標注支座上部非通長筋第三排、第四排如何計算長度?圖集中沒查到有這方面的規定,在何處有此方面的解釋?謝謝!
-
在鋼筋算量中,梁有12根腰筋,箍筋的間距是100,拉筋如何布置
在鋼筋算量中,連梁的箍筋為A8@100,兩支箍,有12跟腰筋,拉筋不應該布置為6A6@200嗎?計算時不應該為6排嗎?為什么軟件默認計算拉筋的數量時變成了三排呢
-
梁內箍筋采用封閉式并作135度,當梁內縱筋為多排時應增加直線段彎鉤,在兩排或三排鋼筋以下彎鉤。請問各位老師,這樣的箍筋在軟件中如何定義?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看