yiqilaiba 2013-06-11 11:19:00 | 重慶市 安裝 | 873查看 7回答
從ZMX1到N2與N7回路可以只穿一根管嗎?預算的時候算一根管還是兩根?
問題補充:系統圖N2為BV-3x2.5 PC16,N7為BV-3x4 PC20
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不可以,規范很明確不同回路的管線不能同穿一根電管
2013-06-11 11:20:47
-
按照系統圖分回路分別計算
2013-06-11 17:14:57
-
實在是不可以。
2013-06-14 19:18:57
-
N2、N7是兩個不同的回路,需要穿兩根管,按兩根管計算。
2013-06-11 11:22:34
-
兩個回路,兩種管道直徑,平行布管,分別穿線施工
2013-06-11 11:37:46
-
系統圖這不明明白白兩個回路,線徑和管徑都不一樣。再說一個照明一個動力也不能穿一個管子。
2013-06-11 12:28:01
-
不同回路不共管,不同系統不共管,,,記住這句話,你以后就不會有這方面疑惑了
2013-06-13 16:03:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看