12****@qq.com 2015-06-27 19:06:41 | 重慶市 安裝 | 1942查看 1回答
應急照明算量遇到問題。。求指導
看系統圖從配電箱出來接了6個回路。問題1:S1、S2、S3回路應急照明接線一共接的4根線嗎?(分別是一根火線、零線、接地線和強啟線?);S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根線嗎?(分別是一根火線、零線和接地線?)那為什么平面圖S2、S5回路從線槽出去的是6根線,而不是7根線呢?我的理解有誤還是? 問題2:第三張圖最左邊接回路S5的時候為什么?根線?應該是3根線吧? 問題3:每個回路算量時配管應該是各算各回路分開算的? 新手,大家多多指導,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:S1、S2、S3回路應急照明接線一共接的4根線嗎?(分別是一根火線、零線、接地線和強啟線?)【每個回路四根線】;S4、S5、S6回路疏散照明一共接的是三根線嗎?(分別是一根火線、零線和接地線?)【是的】那為什么平面圖S2、S5回路從線槽出去的是6根線,而不是7根線呢?我的理解有誤還是?【應該是7根線,不過另外一根強啟線是單獨過來的,所以就剩6根了】 問題2:第三張圖最左邊接回路S5的時候為什么?根線?應該是3根線吧? 問題3:【是的】
每個回路算量時配管應該是各算各回路分開算的?配管按一個個回路就算。
2015-06-28 12:53:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看