謝基敏 2013-06-06 01:50:52 | 廣東省 其他專業 | 3040查看 4回答
電氣配管套用定額名稱的問題
廣東省某住宅樓電氣安裝工程中,層高為3.6m,水平管在吊頂內敷設,吊頂內電線管的安裝高度為3.1m,吊頂內配管固定支架需用型鋼。 1、請問電線管路敷設定額是套“鋼結構支架配管”還是套“磚、混凝土結構明配管”? 2、什么情況下套“鋼結構支架配管”?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電線管中吊頂內安裝敷設應該套‘電線管磚、混凝土結構明配’的定額子目。吊管支架另行計算套項。 2、電線管在鋼結構工程的鋼結構的支架上安裝敷設時則套‘電線管鋼結構支架配管’的定額子目。
2013-06-06 07:23:28
-
某住宅樓電氣安裝工程中,層高為3.6m,水平管在吊頂內敷設,吊頂內電線管的安裝高度為3.1m,吊頂內配管固定支架需用型鋼。 1、請問電線管路敷設定額是套“鋼結構支架配管”還是套“磚、混凝土結構明配管”?有吊棚內配管子目的套吊棚內配管,沒有的套磚、混凝土結構明配管子目; 2、什么情況下套“鋼結構支架配管”?鋼結構工程,地溝內支架上、沿墻支架上;
2013-06-06 05:40:53
-
預埋在砼結構內用,在鋼結構上用鋼結構
2013-06-06 05:57:08
-
1、套“磚、混凝土結構明配管”; 2、鋼結構工程。
2013-06-06 04:53:50
-
2010定額電氣配管PVC管應套哪個定額子目[廣東的]
電氣配管 (1)名稱:PVC管 (2)規格:DN100 應套哪個定額子目[2010沒有硬質聚氯乙烯管這一項]?急!
-
住宅戶內電氣暗配管的磚墻補槽,機電安裝單位負責鑿槽、暗配管、補槽,土建單位負責批蕩、掛白,對于補槽是否只做到與磚的找平,磚外面的批蕩,是否也屬于補槽范圍,屬于機電單位做?
-
電氣配管中,暗配的管,工作內容中有個溝坑修整,是不是說如果刨溝鑿槽的話就不用修補溝槽了?
電氣配管中,暗配的管,工作內容中有個溝坑修整,是不是說如果刨溝鑿槽的話就不用修補溝槽了? 在什么情況下才要刨溝鑿槽和溝槽修補?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看