預算初哥 2010-12-11 10:32:19 | 廣東省 其他專業 | 1648查看 8回答
2010定額電氣配管PVC管應套哪個定額子目[廣東的]
電氣配管 (1)名稱:PVC管 (2)規格:DN100 應套哪個定額子目[2010沒有硬質聚氯乙烯管這一項]?急!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套用DN110的PVC管,再主材換算!
2010-12-11 15:47:37
-
套配管中的塑料管定額改材料 我手上沒有廣東定額,不好意思
2010-12-11 10:46:00
-
套電纜保護管子目,主材進行換算
2010-12-11 10:46:58
-
明配或暗配的最大管子目,主材按DN110列入計算。
2010-12-12 23:12:21
-
下面的回答很正確!DN100沒有的話只能自己修改,不過,建議您還是自己直接補充就可以您看一下下圖: 單價如何得來?您要知道,單價肯定是給定的!您自己不會沒有這個單價吧?如果真的不知道具體的價錢,您一定記得給當地定額站打一個電話問問!
2010-12-13 08:30:23
-
請查閱以下廣東電氣設備安裝工程定額中是否有剛性阻燃塑料管敷設的相關定額子目,一般電氣安裝中的PVC配管都是屬于剛性阻燃管。假如相關定額中只有DN70的管徑配管而沒有DN100的子目時,可以補充子目進行人、材、機組價處理;也可以采用定額中最大的定額子目并進行比較做系數調整以及據實輸入主材名稱、規格和單價既可。
2010-12-13 08:41:54
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看