  • 關于腳手架的問題,真心求教!

    一個二層的食堂,框架結構,無天棚抹灰。首層高4.2m,二層高3.6m,三層女兒墻0.9m高,請問腳手架這樣算有沒有問題? 外墻砌筑腳手 外架雙排 內墻砌筑腳手(首層) 外架單排 內墻砌筑腳手(二層) 里架子 澆搗腳手架(首層) 滿堂x0.3 首層墻面抹灰 抹灰腳手5m內 二層墻面抹灰 抹灰腳手3.6m內 另外,雖然沒有設計天棚抹灰,首層可不可以這樣套? 外墻砌筑腳手 外架雙排 內墻砌筑、抹灰及澆搗腳手架 滿堂腳手架
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好你可以這樣:首層地面我定為0.000,室外地坪為-0.300,那么外腳手架=外邊*(0.3+4.2+3.6+0.9)套取外架雙排定額。 首層砌筑腳手架 :扣件式鋼管里腳手架 3.6m以上,二層砌筑腳手架:扣件式鋼管里腳手架 3.6m以內。 澆搗混凝土腳手架是沒有的。首層墻面抹灰你可以套取:內裝修鋼管腳手架3.6m以上(因為你天棚沒有裝飾,不能套取滿堂腳手架),至于二層抹灰的話因為是剛剛好層高是3.6,所以不要套取任何腳手架定額子目。

    2013-06-05 10:07:11 

  • 外架按照雙排架 內部的砌筑、抹灰、澆筑等直接采用滿堂腳手架就可以了

    2013-06-05 13:18:05 

  • 外墻砌筑腳手 外架雙排 計算 內墻砌筑腳手(首層) 外架單排 計算 內墻砌筑腳手(二層) 里架子 計算 澆搗腳手架(首層) 滿堂x0.3 不用計算 首層墻面抹灰 抹灰腳手5m內 計算 二層墻面抹灰 抹灰腳手3.6m內 不用計算

    2013-06-05 10:13:22 