-
yl84007 2013-06-04 13:28:03 | 四川省 安裝 | 5955查看 1回答
室外電纜進入高壓柜,高壓柜到變壓器,低壓總配電室低壓柜到配電間低壓柜電纜算量
如:一、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,電纜距離300米,工程量算量是否為 (電纜終端1.5+電纜進建筑物2+電纜入溝1.5+盤下進出線2+300)*1.025 還是(電纜終端1.5+電纜進建筑物2+盤下進出線2+300+電纜溝深度1.2+電纜溝寬度1)*1.025 如不是應該是怎樣計算 如:二、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,高壓柜到變壓器的距離20米,工程量算量是否為 (電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5*2+盤下進出(2+3)+20)*1.025 還是(電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5*2+盤下進出(2+3)+20+電纜溝深度1.2*2+電纜溝寬度1*2)*1.025 如不是應該是怎樣計算 如:一、低壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,低壓柜到配電間配電箱的距離120米,工程量算量是否為 電纜終端1.5*2+盤下進出2+配電箱(長+寬)+120)*1.025 還是(電纜終端1.5*2+電纜入溝1.5+盤下進出2+配電箱(長+寬)+120+電纜溝深度1.2*2+電纜溝寬度1*2)*1.025 如不是應該是怎樣計算 謝謝指點?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、高壓室電纜溝深度1.2米,寬度1米,電纜距離300米,工程量算量是300+室內溝1.2+終端1.5+柜內2+余纜3+出線側終端1.5+出線側柜內2+出線側余纜3+出線側電纜溝1.2+室外溝與室內溝高差0.3*2+進出建筑物2*2,然后乘以波紋系數1.025 第二個和第三個都和這個一樣
2013-06-07 15:27:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看