_Aris 2013-06-03 15:51:13 | 廣東省 其他專業 | 472查看 3回答
柱配筋的問題
請教各位,當柱配筋,既給出條數,又給出間距,應該按哪個執行~若按滿足間距配筋是否說得通,有否依據或有施工經驗的依據。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱縱筋按照24c14定義和計算。 你說的這種情況,沒有遇到過,最好咨詢下設計部門。是不是表達有誤、
2013-06-03 15:55:19
-
我覺得兩者都要滿足
2013-06-03 16:03:46
-
你好:應該是可以布置的,也就是總的24根主筋間距100排布。如果兩個要求對不上了,可以咨詢設計人員。
2013-06-11 06:10:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看