請教防雷與接地電氣調整試驗
1、防雷與接地電氣調整試驗怎么計算與套價?2、是不是配電房防雷接地 與 地上防雷接地都不用調試?3、地下防雷接地就計算一個系統調試?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、防雷與接地電氣調整試驗怎么計算與套價? 答:接地網的調試規定如下: 1.接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算。大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻值設計有要求),雖然在最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定。 2.避雷針接地電阻的測定。每一避雷針均有單獨接地網(包括獨立的避雷針、煙囪避雷針等)時,均按一組計算。 3.獨立的接地裝置按組計算。如一臺柱上變壓器有一個獨立的接地裝置,即按一組計算。 2、是不是配電房防雷接地 與 地上防雷接地都不用調試? 答:不管是什么地方的接地均要進行接地調試,測試電阻不合格均要進行補打接地極。 3、地下防雷接地就計算一個系統調試? 答:不管地下還是地上均按照一個系統計算。
2013-06-01 13:35:20
-
都需要做,分開系統
2013-06-01 16:13:41
-
1、防雷與接接地網地電氣調整試驗怎么計算與套價? 答;接地網接地電阻的測試 2.是不是配電房防雷接地 與 地上防雷接地都不用調試? 答:不管是什么地方的接地均要進行接地調試,測試電阻不合格均要進行補打接地極。 3、地下防雷接地就計算一個系統調試? 答:地下接地極還是地上避雷帶連接在按照一個系統計算,如果地上避雷體斷開設計斷接卡子應分開計算。
2013-06-01 21:35:14
-
1.接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算。大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻值設計有要求),雖然在最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而 2.不管是什么地方的接地均要進行接地調試,測試電阻不合格均要進行加裝人工接地極。 3、地下防雷接地就計算一個系統調試
2013-06-02 10:19:29
-
一般是一個項目做一個系統調試,單獨一個接地體、一般不計算系統調試,打個比方,如果一個小區開了5個樓座,這是一個項目,也只能記取一次接地系統調試