莫離 2013-05-29 23:36:22 | 河北省 土建 | 1167查看 3回答
此種情況下 窗洞口下面是剪力墻還是填充墻?
因為沒有電子版圖紙 我大概說一下:某層層高為2.9米 連梁截面尺寸為200*420 頂標高為層頂標高 窗洞口尺寸為0915 頂標高為連梁底標高 連梁兩側是暗柱 暗柱到暗柱邊長度為0.9米(同窗長) 我想問一下:此種情況下洞口下面是畫剪力墻還是畫填充墻? 如何判斷連梁下面是剪力墻還是填充墻?有沒有什么依據? 我看圖紙有些連梁(下一層)如若上反到本層的洞口底標高才說明洞口下面是剪力墻(連梁),不知道我的理解對不對?我認為剛才說的那種情況窗洞口下面是填充墻!問題補充:我還有個疑問 GGJ畫窗洞口局地高度要不要考慮地面裝飾的做法高度?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此種情況下洞口下面是畫填充墻,依據就是連梁的定義:連梁是連接兩道剪力墻的梁,就說明連梁下部沒有剪力墻。 GGJ畫窗洞口距地高度不要考慮地面裝飾的做法高度,只要按建施距地高度輸入就可以,這個高度一般在立面圖或剖面圖中可以看到,一般距地900。
2013-05-30 07:26:34
-
窗洞口下面是填充墻是正確的;GGJ畫窗洞口局地高度要不要考慮地面裝飾的做法高度?不用考慮,就按圖紙標注的高度定義輸入,如離地900或1000。
2013-05-30 05:42:58
-
混凝土剪力墻窗口下高度是建筑標高,結構扣洞口不是窗口高度尺寸, 是下層樓梁的上平至本層洞口連梁的下平,窗臺以下是填充墻。
2013-05-30 09:14:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看