qiutianle 2013-05-29 21:12:41 | 江蘇省 其他專業 | 3284查看 4回答
上下層柱縱筋增加或者減少1根鋼筋,錯開鋼筋順序如何調整?
柱縱筋如何下料調整錯開順序?問題補充:比如:下柱角筋4C25,B邊3c18,H邊2C16;上層柱角筋是4C22,B邊2c16,H邊1C16;縱筋如何下料處理最方便施工。層高是3米,一般情況柱筋根數不變,錯開順序上下層不改變,統一下料3米往上焊接,關鍵現在相鄰鋼筋減少了1根,錯開順序發生改變,如何調整最實用。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個下料時很簡單,中間筋少一根后,高低樁之間的位置就發生了變化,原來是低樁的現在要變為高樁的了,這樣就是高樁接一根標準長度 - 一個錯開的高度。低樁的用標準長度+一個錯開高度。這樣就可以處理了。
2013-06-06 07:04:11
-
角筋4C25與4C22搭接,其余鋼筋按改變間距較小的進行搭接,按此施工時只需對部分箍筋的大小進行調整。按下端錨固,上部鋼筋重新生根對鋼筋的浪費較大。
2013-06-04 21:17:17
-
這種情況很少遇到吧,減少或者增加一根鋼筋的話,那么相鄰的兩根鋼筋應該有一樣長的吧,這種情況沒有遇到過,一般增加或者減少偶數的。
2013-05-29 21:23:54
-
可用三種鋼筋,錯開接頭
2013-05-30 08:39:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看