見陽之首 2013-05-29 16:52:53 | 廣東省 其他專業 | 1511查看 2回答
接地問題?
a、引上2根-40X4鍍鋅扁鋼沿豎井內通長引上作為強,弱電豎井內接地干線 b、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼距機坑底1m至電梯軌道等接地 c、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼通長引至電梯機房內局LEB箱接地用 e、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼距地1m,預留接地用 f、引上2根-40*4鍍鋅扁鋼沿柱至層強電井MEB,預留總等電位 以上這些能不能給我詳細的解釋一下?在此謝謝各位了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這些就是防雷引下線,根據實際長度計算,套引下線定額補充主材價格。和箱子、頂層避雷帶連接每處一個跨接線,一共六個接地極(板)。
2013-05-29 16:57:07
-
a、引上2根-40X4鍍鋅扁鋼沿豎井內通長引上作為強、弱電豎井內接地干線 此接地母線是從最近的基礎接地母線引至強,弱電豎井內。長度;自最近的基礎接地母線到強、弱電豎井內(水平距離)加基礎接地母線的深度到強、弱電豎井的最高處。 b、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼距機坑底1m至電梯軌道等接地 c、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼通長引至電梯機房內局LEB箱接地用 此兩項是一根接地母線,都是電梯井道內的,計算方法和a一樣。 e、引上1根-40*4鍍鋅扁鋼距地1m,預留接地用 此接地母線是從最近的基礎接地母線引至圖紙標注點。長度;水平距離和一樣,垂直距離;基礎接地母線深度+1m 。 f、引上2根-40*4鍍鋅扁鋼沿柱至層強電井MEB,預留總等電位 此接地母線是a的一部分,即是從最近的基礎接地母線引至強、弱電豎井內。計算了a ,f就不能計算了。
2013-05-29 20:26:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看