zhangqianshan 2013-05-26 17:30:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5585查看 2回答
樁承臺的側面鋼筋的縱筋怎么設置
如圖四樁臺是2200*2200*1000高,廣聯達里的四樁臺的側面縱筋怎么設置?這里的側面縱筋長度是不是1000-40(保護層)-100+12*35d=1280,側面水平鋼筋是不是4層,(1000-40-100)/200+1-1=4層,但在廣聯達里側面鋼筋輸進B12@200后,計算結果顯示2層,補充:圖中③號筋是沒信息,表示就是笩板鋼筋了。因此"扣減板/筏板面筋、底筋"選“否”
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納側面鋼筋的計算不是根據承臺高來的 而是按照你承臺鋼筋的彎折長度來的 而你鋼筋默認彎折是10d 所以只計算了兩排 這個你計算完 編輯鋼筋 把根數改多 鎖定構件可以搞定 3號鋼筋是筏板鋼筋 選不扣即可 側壁垂直鋼筋則要在其他鋼筋里面輸入了
2013-05-26 17:34:37
-
已采納本人理解應該如下圖片
2013-05-27 15:12:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看