-
asqw 2013-05-25 10:21:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6284查看 6回答
墻的水平筋搭接長度怎么設置
墻的水平筋搭接長度怎么設置
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
墻的水平筋搭接長度;設計無特別要求的話不用單獨設置,采用默認數值即可。 鋼筋的搭接長度與鋼筋的等級和混凝土強度等因素有關;如果設計不是采用規范規定搭接要求。可以在墻鋼筋匯總后,鋼筋編輯窗口(該處顯示鋼筋的搭接長度)直接調整鋼筋總長度;鎖定。
2013-05-25 10:26:43
-
在計算設置里面設置。
2013-05-25 10:25:27
-
你好! 軟件里剪力墻鋼筋對搭接長度提供了兩個選擇,如下圖: 選擇按平法圖集計算,則水平和垂直筋的搭接長度都是取1.2laE; 選擇按搭接錯開百分率計算,則搭接長度系數可以取1.2、1.4、1.6。
2013-05-25 11:17:28
-
你好:墻畫好后,選擇上不是按規范要求計算的搭接長度的墻。在屬性里直接修改搭接倍數。 截圖里不是有呀。墻的搭接里 請注意墻的水平筋和豎向筋的搭接要求是一致的,均為1.2laE,與接頭的百分率是沒有關系的。
2013-05-25 11:20:45
-
墻的水平筋搭接長度,可以按圖紙要求在樓層設置里修改搭接倍數
2013-05-25 14:54:35
-
墻的水平筋搭接長度怎么設置 一般情況下,你不用設置,軟件中按標準圖集中的做法,標準圖集中的搭接長度根據剪力墻的砼標號及鋼筋級別和同一截面的接頭面分率來判斷后按標準圖集中的1.2、1.4、1.6lae來計算的。
2013-05-25 15:23:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看