Macro 2013-05-23 09:39:13 | 廣東省 其他專業 | 1703查看 3回答
有關箍筋類型的問題
KZ2箍筋類型里面2(4x4)是什么意思?為什么箍筋支數和b邊h邊中部筋的數量對不上?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從圖紙中看應該是設計有誤。應該是4x4的箍筋類型號 ,不應該寫成2(4x4)
2013-05-23 10:05:41
-
這你需要從圖紙中查看,它的意思是怎樣的,設計與圖集要求有不同時,設計應該要有他的做法。
2013-05-23 09:43:17
-
2(4x4)是箍筋類型號 ,2 是箍筋的類型編號;4x4代表箍筋B邊*H邊的肢數,與柱子b邊h邊中部筋的數量沒有關系,這兩不是一個概念。柱子的箍筋肢數組合一共有18種,見下圖。
2013-05-23 10:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看