qd 2013-05-19 08:09:23 | 重慶市 其他專業 | 3993查看 2回答
一棟建筑有塔樓又有裙樓,垂直運輸和超高人工機械降效怎么計算?
一棟建筑有塔樓又有裙樓,垂直運輸和超高人工機械降效怎么計算? 比如塔樓檐高55米,裙樓檐高25米,這個垂直運輸和超高人工機械降效需要分開算嗎?問題補充:定額按檐口高度20米編制的,超過20的部分要計算超高降效費用,超高降效是計算超過20米那部分還是整棟全部計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一棟建筑有塔樓又有裙樓,垂直運輸和超高人工機械降效按照各自的高度分別計算; 比如塔樓檐高55米,裙樓檐高25米,這個垂直運輸和超高人工機械降效需要分開計算,分別 按照 25米和55米計算垂直運輸和超高人工機械降效費用;
2013-05-19 08:36:08
-
對應不同的檐高分別計算就可以了
2013-05-19 14:42:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看