空心LL 2013-11-05 13:35:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1839查看 1回答
11G101-1第70頁小注中有“端柱、小墻肢的豎向鋼筋和箍筋構造與框架柱相同”
11G101-1第70頁小注中有“端柱、小墻肢的豎向鋼筋和箍筋構造與框架柱相同”,是否是說剪力墻暗柱和端柱如果設計指明了加密區箍筋信息的話,就要暗柱框架柱的加密范圍加密?問題補充:按照框架柱的箍筋加密范圍加密,是否包含加密區錯開距離。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,軟件內置的計算設置不論是端柱還是暗柱、框架柱,加密范圍都是按照一樣的來設置的。
?
?
2013-11-05 13:40:56