GGJ2009 識別板受力筋時,CAD圖中的梁與柱都顯示不了
我在CAD識別中導入板的CAD圖,但到了識別板受力筋,CAD圖的梁都消失了,沒有梁作為分界,我識別的受力筋都跑出范圍了,意思就是CAD的梁不見了,是我CAD圖的問題嗎?梁與柱子都不見了,我沒有了分界參考。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你要弄清楚誰是誰的支座。要先識別柱、梁,再識別板受力筋,因為板是以梁為支座的。
2013-05-19 10:27:02
-
你應該先識別柱,然后識別柱,最后識別板和板受力筋。如果識別過程中柱和梁不見了,點F12把柱和梁勾上。
2013-05-19 00:10:33
-
cad圖的梁消失,只是影藏了,識別號柱子和梁后 畫好板在識別受力筋才行。可以看看識別的教程和視頻
2013-05-19 10:04:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看