廣聯達計算設置什么時候需要調整
如圖所示,有的時候默認是2,有的時候是500,這兩個設置計算出結果要差很多的,到底應該取那一個?這兩個都是什么意思?還有哪里需要根據實際工程設置?麻煩大家講詳細些,本人初學者,謝謝大家!廣聯達學習課堂都是講解怎么畫圖的,關于計算設置沒有詳細的講解!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據圖紙設計圖紙,柱在基礎中的錨固圖,或者圖紙提供的參考圖集。自己辨別是輸入間距500合適,還是輸入2合適。2就表示柱在基礎內的箍筋數是兩個,間距500表示軟件會根據你畫如圖中柱插入基礎的深度自行計算箍筋個數,如果柱插入基礎深度小于500,軟件就不會設置箍筋了,計算出的箍筋量比輸入2時小。
2013-05-16 07:58:36
-
同意各位師傅的意見。
2013-05-16 08:34:31
-
你好! 墻柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量軟件默認的2,也可以選擇間距500,也可以自己輸入箍筋的數量。這些都是根據11G101-3里規范設置的。
2013-05-15 22:25:05
-
按‘木子’說的,沒錯。
2013-05-16 08:13:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看