凡塵 2013-05-14 17:52:07 | 廣東省 安裝 | 1617查看 2回答
強電系統調試問題
室內強電(含地下室和地上多層的強電)。從低壓配電柜算起,怎么計算有多少個系統?怎么分?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。2、引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。
2013-05-15 11:09:21
-
從低壓配電柜出線算起,出線有多少個回路就是多少個調試系統。
2013-05-14 22:09:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看