啊杰 2013-09-27 21:59:37 | 廣東省 安裝 | 2277查看 4回答
送配電系統調試問題
第一張圖中為雙電源。脫扣器又是超過100A,位于消防水泵配電箱中,那么這里雙電源是否需計取備用電源調試一項。還是只計取一個1KV送配電系統調試。。請各位提寶貴意見 第二張圖中為消防水泵控制箱中的斷路器。額定電流超過100A那么是否需計一個送配電系統調試 第三張圖為消防水泵控制箱系統全圖。可看到第一張圖中配電箱到第二張圖中配電箱的連接。由此能不能看出系統調試需計取哪些項。數量為多少
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙電源按2個送配點系統調試計算即可。
2013-09-27 22:38:40
-
均無系統調試費
2013-09-28 11:58:48
-
電氣安裝工程“自動投入裝置調試”中的“備用電源自投裝置調試”“線路自動重合閘調試”是指有備用變壓器的變電所、變電站的高低壓送變電系統調試,不是指配電箱雙電源的系統調試。所以只能計取一個1KV送配電系統調試。消防水泵控制箱中的斷路器調試不能單獨計算調試費用,從斷路器到控制電機的調試內容包括在電機調試范圍內。
2013-09-28 06:34:37
-
用備用電源自投裝置調試
2013-09-28 17:00:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看