86****@qq.com 2013-05-13 10:56:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3674查看 3回答
提示,暗梁與框架梁重合。在鋼筋導入圖形以后
我是新手,請詳細講講。 我在畫框架梁的時候,是從柱到柱的,有的是到暗柱中心,沒有通過剪力墻墻,墻上是按照圖紙說明加了暗梁的,但是從鋼筋導入圖形里面以后,計算時說,我這個暗梁與框架梁重疊了……我把暗梁全部刪了才能計算。但是墻上不就空出來了。 請問下這個怎么解決,在鋼筋方面是不是誤差很大了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻上有暗梁時,就不應該有框架梁,你檢查一下這兩種構件設計是否有重復設計,或者是不同標高,重復就要咨詢設計取消哪種,不同標高就要按設計調整好。
2013-05-13 11:00:07
-
已采納暗梁套剪力墻的定額子目,所以從鋼筋算量導入圖形算量時,不要導入暗柱。在鋼筋算量中,畫剪力墻時要把暗柱覆蓋。
2013-05-13 11:03:34
-
已采納有可能是標高設置的不對了,你看一下。
2013-05-13 11:06:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看