cjl麗 2013-05-11 20:55:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4918查看 2回答
關于鋼筋算量中基礎層柱子標高的問題
一層柱結構圖中顯示柱子標高是從基礎頂標高至4.45(4.45為二層樓面標高)我把柱子分成兩部分畫!一部分在一層、一部分在基礎層!那么基礎層中柱子的底標高應該如何設置呢? 1、按圖紙在基礎層中、底標高:基礎頂標高 頂標高:室內地平標高 2、看了一些學習視頻說要將柱子的頂標高設置在獨立基礎的底標高! 問題:1、如果我設置在基礎頂標高軟件會自動計算柱子錨入基礎的鋼筋嗎? 2、基礎層柱子底標高設置成基礎頂標高、基礎底標高對柱子和基礎鋼筋計算有沒有影響?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果將柱子底標高設置為基礎頂標高(或基礎底標高)軟件都會自動計算柱子錨入基礎的鋼筋的。 2、基礎層柱子底標高設置成基礎頂標高、基礎底標高對柱子和基礎鋼筋計算沒有影響的,計算的基礎插筋是相同的。
2013-05-12 12:00:28
-
一層柱結構圖中顯示柱子標高是從基礎頂標高至4.45(4.45為二層樓面標高)我把柱子分成兩部分畫!一部分在一層、一部分在基礎層!正確的;那么基礎層中柱子的底標高應該如何設置呢?若設計沒有明確,設置在基礎頂或底都可以; 1、按圖紙在基礎層中、底標高:基礎頂標高 頂標高:室內地平標高 2、看了一些學習視頻說要將柱子的頂標高設置在獨立基礎的底標高! 問題:1、如果我設置在基礎頂標高軟件會自動計算柱子錨入基礎的鋼筋嗎?軟件能自動計算; 2、基礎層柱子底標高設置成基礎頂標高、基礎底標高對柱子和基礎鋼筋計算有沒有影響?沒有影響,只要繪制了基礎構件。
2013-05-11 21:29:03
-
我設置地下一層停車場柱子底標高的時候,默認的是層底部標高(此標高為基礎筏板頂部標高),我有必要把這個標高修改成基礎底部標高嗎
-
鋼筋算量GGJ2013中柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+11.9d 而鋼筋精細管理鋼筋抽樣柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+10d 為什么抽樣不考慮度量差而算量中要考慮彎鉤度量差呢?請高人指點
-
鋼筋算量GGJ2013中柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+11.9d 而鋼筋精細管理鋼筋抽樣柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+10d 為什么抽樣不考慮度量差而算量中要考慮彎鉤度量差呢?請高人指點
-
首層室內地面標高為±0.00,其中室外地坪相對標高為-0.15,在鋼筋算量軟件樓層設置中,是否在首層底標高中,應設置為-0.15(如圖)?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看