zxg224 2013-10-13 15:21:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 3回答
柱子鋼筋算量和抽樣計算問題
鋼筋算量GGJ2013中柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+11.9d 而鋼筋精細管理鋼筋抽樣柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+10d 為什么抽樣不考慮度量差而算量中要考慮彎鉤度量差呢?請高人指點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:柱子箍筋計算為:周長-八個保護層+11.9d 應該是周長-八個保護層+2*11.9d 。周長-八個保護層+10d應該是周長-八個保護層+2*10d。
是否考慮彎鉤度量差,要看你算的鋼筋是干什么用的。如果只是預算的話,就不用考慮度量差。如果是現場下料用的就要考慮度量差
2013-10-13 17:40:18
-
算量是按計算規則計算工程量的,不需要考慮現場施工因素,而翻樣要考慮現場如何施工方便,兩個軟件針對的人群不同,針對的要求也不同,翻樣的量只能用于施工,不能用于結算,同樣算量的量僅能用于結算,不能用于現場施工的
2013-10-18 21:12:50
-
這是軟件自動默認不用考慮這些
2013-10-13 16:22:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看