90****@qq.com 2013-04-25 15:45:52 | 山東省 其他專業 | 1879查看 3回答
柱子的縱筋
我在工地上看到的柱子的縱筋一般是電渣壓力焊,也可以采用綁扎搭接,柱子的縱筋綁扎搭接的最大直徑是多少。(按規范要求的,最好附上圖集名稱)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
受拉鋼筋直徑大于25mm、受壓鋼筋直徑大于28mm時不宜采用綁扎搭接。
2013-04-25 15:56:04
-
在實際施工當中,大于等于直徑16的就采用焊接或者機械連接。 小于16的一般都采用搭接。
2013-04-25 11:52:43
-
你好:一般的柱子主筋直徑大于28時,不可以采用綁扎連接。
2013-06-24 11:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看