小智 2013-04-23 11:02:58 | 遼寧省 安裝算量GQI | 413查看 1回答
我現在要算25層的水噴...
我現在要算25層的水噴淋圖紙,25層所在的高度是97.7米,層高為3.9米:系統圖水平支管的標高是100.5米,請問水噴頭的標高怎么填寫,水平管的標高怎么填寫,立管的標高如何填寫?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 1、使用軟件在工程設置中建立好樓層,相應的標高等 2、在圖紙的設計說明中查看一下噴頭的選型和按照高度(一般都是相對層頂高度) 3、在圖例識別噴頭時輸入噴頭的標高(如果在設計說明沒有找到,在系統圖中有標明,需要自行計算一下) 4、25層的層底標高是97.7m,層頂標高是101.6m,在該層新建水平管構件時,可以輸入絕對標高(100.5m)或者相對標高(層頂標高-1.1); 5、立管該層的標高應該是(層底標高)到(層頂標高-1.1),還是請根據具體的情況的判斷 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,您的肯定是我們工作中前進的最強動力!
2013-04-23 11:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看